news
免费咨询热线 13991369723
1、钢结构工程安全施工教育管理:
(一)“三宝”“四口”“五临边”之定义:
三宝是指:安全帽、安全带、安全网;
四口是指:楼梯口、电梯井口、预留洞口(坑口)、通道口;
五临边是指:尚未安装栏杆的阳台周边,室外防护架的屋面周边,框架工程楼屋周边,上下通道、斜道两侧边、卸料平台的外侧边。
高处作业的定义:
高处作业是指凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行作业。
四防的定义:四防是指:防火、防雷、防曝、防社会治安。
2 、钢结构工程安全施工教育措施:
(一)每顶安全帽上应有:制造厂名称、商标、型号;制造年、月;许可证编号。每顶安全帽出厂时,必须有检验部门批量验证和工厂检验合格证。
佩戴安全帽时,必须系紧下鄂系带,防止安全帽坠落失去防护作用。
(二)安全带使用、安全带用正确悬挂
架子工使用的安全带绳长限定在1.5~2m。
应做垂直悬挂,高挂低用较为安全;当做水平位置悬挂使用时,要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打结使用,以免绳结受力后剪断;不应将挂钩直接挂在非金属绳上,防止绳被割断。3、钢结构安全施工特殊工种:
(一)电焊工
1.电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。
2.电焊要设单独的开关,开关应放在防雨的闸门箱内,拉合时应戴绝缘手套侧向操作。
3.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴绝缘手套。在潮湿地点工作,应放在绝缘胶板或木板上。
4.严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
5.把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线必须边接牢固。
6.更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯、登高。
7.清除焊渣时,应戴防护眼镜或面罩。8.雷雨时,应停止露天焊接作业。
9.施焊场地周围应清除易燃物品,或进行覆盖、隔离。
10.工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
(二)气焊工
1.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。
2.氧气瓶、氧气表及焊割工具上,严禁沾染油脂。
3.乙炔瓶不得放置在电线的正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃、易爆物品和明火的距离不得少于10cm。检验是否漏气,严禁用明火。
4.氧气瓶应有防震胶圈,旋紧安全帽,避免碰撞和剧烈震动,并防止曝晒。冻结应用热水加热,并不准用火烤。5.点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。如有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。
6.不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。
7.严禁在带压的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。
8.在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有孔、口打开。
9.工作完毕后,应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好,拧上安全罩,检查操作场地,确认无着火危险方准离开。
10.乙炔瓶使用和存放时应立放。